Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нейтраль трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Galina1981
Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ)
Sist
подробнее о цепях 35 кВ.

Galina1981
Цитата(Sist @ 20.5.2013, 21:28) *
подробнее о цепях 35 кВ.

да ничего особенного,а что именно интересует.
OVB2012
Цитата(Galina1981 @ 20.5.2013, 18:40) *
Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ)

На таких трансах нигде не видел ОПН на выводе нейтрали 35кВ. Да и зачем он там? Нейтраль в сетях 35кВ в России изолированная, а ОПН при перенапряжениях имеет свойство сильно снижать своё сопротивление - соответственно будет заземлять нейтраль. На нейтрали 110кВ само собой стоят, но подключены не глухо, а через ЗОН-ы - т.к. нейтраль эффективно заземлённая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.